回复:一个传感器供多台PLC

yanxiao

版主

  • 帖子

    12275
  • 精华

    48
  • 被关注

    190

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-08-04 20:12:07

6楼

quote:以下是引用小黄1在2010-08-04 16:22:14的发言:
想更简单经济的话 3个AI直接串起来,不过这样不规范,用基本是没问题的
这一个方案是可行的。但还是得动点脑筋。若按通常的用内置的250欧电阻,20mA转出来的电压是5V,三个串起来是15V,对传感器和235都是太高了。按此思路,外面再各并一个250欧电阻,使每个AI的输入电压降一半,那么三个串起来后,总电压只有7.5V了,就没问题。此时EM235使用2.5V的量程。