436报警内容是:n axis SOFTTHERMAL(OVC) 数字伺服软件检测到软件热态。一般是由于伺服电机过载,电流突然增大引起的,重新关断电源重启机床,回参考点,就能解除。你可以先将负载脱开,单独试电机有无报警,如果还是有报警,个人认为模块坏的可能性大些