回复:250电阻的作用

最爱北极星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    608
  • 精华

    19
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-05 13:56:20

14楼

对于一些老的项目,原来使用的仪表如multiranger plus,目前已经停产,如果需要备件更换,此时只能更换为multiranger 100/200,这时候电缆也应该改为屏蔽双绞线,但是很多现场不能重新铺设电缆,只能使用原来的同轴电缆,那么这个时候就需要用到随机带来的电容了,将其并联在multiranger100/200信号放大器的负端和地之间,这样屏蔽层上如果有高频干扰信号,就可以通过该电容进行接地,避免了干扰对信号测量的影响,如下图所示:

来自西门子技术支持与服务