回复:PLC柜需要设一个电气接地排吗?

Nick.Z

  • 帖子

    126
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2005-02-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-05 21:46:48

5楼

很多现场E和PE是最终连在一起的。这么做如果电气地比较好的话还没什么问题,但是如果时间长了,电气地阻值不合格(很多配电室甚至防雷接地网和电气地是连在一起的),那么可能会有电流通过电气地进入控制柜引起干扰。所以如果条件允许,还是建议自控柜采用电气地与屏蔽地分开的方式比较好。