回复:应用探讨—SIMATIC T-CPU 的应用

imsea

  • 帖子

    1421
  • 精华

    1
  • 被关注

    57

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-12-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-08-05 23:33:36

53楼

quote:以下是引用jacky_andy在2010-07-19 11:17:07的发言:
一直希望有这样一个帖子,终于出现了。
用过TCPU+S120 也用过TCPU+IM174控制液压伺服。
积累了一些经验,也有些问题一直没有解决。
先发点我自己的经验吧。
1:新版CPU317T(6ES7-6TK13-0AB0)已经不需要路由功能了。不用像以前版本那样需要配置路由
2:317t+IM174在配置液压轴的时候,technology版本必须是4.0SP1,在4.0的版本有漏洞。配置液压轴,再打开液压轴配置保持不住。
参见链接
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=610113&s_id=&num=4#anch
3:在选用MMC卡时,最好需要8Mram开,TCPU只支持4M,8m两种。8M可以升级PLC硬件版本。用过Tcpu做过测试,单纯配置完毕后,mmc卡占用3M多一些。
4:tcpu走dp_driver总线,和平常的profibusdp还是有些不一样的,西门子也不建议在dp——driver加HMI等设备,
5:technology用的地址和cpu中的地址是不同的,在cpu中定义256地址,在technology中也可以定义256地址,这个和平常的dp不一样,
6:在technology中用的地址必须要大于64。
7:technology 4.0sp1需要step7版本5.4sp4以上,调试过程中,需要将5.4版本打补丁,最好sp4以上,曾经遇到加ET200m 2ba02型,死活找不到,最终查了一上午版本低了的原因。ET200m 2ba02需要版本SP3以上。
关于tcpu的一些总结,我会陆续发到网上,关于调试的一些问题,我也会发到网上,希望得到版主的支持。
特别希望用tcpu+im174的同仁,关于使用的一些问题和经验进行交流。


真的不需要路由了?
认真学习,努力工作
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。