发布于 2010-08-06 00:02:32
4楼
根据你所描述的情况,只能做以下的一些提示:
1、如果变频器上的CB模块是绿灯常亮,就没有太大问题。
2、MM4变频器通过CB(通讯板)发给PLC的过程数据是在参数P2051内的8个“传送字”,默认是P2051(0)=52.0状态字1;P2051(1)=21.0实际频率;P2051(3)=53.0状态字2;其他需要自己定义:例如:实际电流27.0(就是参数r0027);实际转矩31.0(参数r0031)。
具体是按什么顺序,你没有原来资料,只能自己设置试试啦。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?