回复:PLC柜需要设一个电气接地排吗?

小小雨

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-10-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-06 01:36:51

6楼

一般来说N和PE是不能接到一起的,但有的地方确实接到了一起,这样做可能会对设备产生很大的危害,只是可能哈,比如主回路短路,这时高压(一般是十几倍)交流电会同过N线串入直流线路中,特别是24v控制回路,对控制器和测量仪器造成很大的冲击,严重时可能会直接烧毁,所以有条件最好分开接,个人浅见