quote:以下是引用呆板吧在2010-07-30 09:56:59的发言:
前馈怎么用?如何设定?

前馈一般是个经验值,就是在PID的输出端再加上这个前馈值,然后作为最终的输出。
这个前馈值可以是常数,也可以是变量。典型的应用就是汽包水位三冲量中就使用了前馈。
如果使用过PCS7 FB61功能块的话,在线看看帮主,里面有个功能图,很详细,就能看到DISV(前馈)的原理了。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。