求助各位专家:先有国外知名厂家132KW柜子(负载为三相异步电动机)出现柜子母排到柜子连接端子的触点发热的现象,132KW以下没有如此发热的现象。注明:1:配电室环境良好为26度 2:变压器二次侧是400V 3:运行发现三相负载有些不平衡,有一相电流偏大,正常母线电流为3200A,其中间相电流比其他两相高300多A。(另外有无功电容补偿)

请各位专家分析下出现132KW柜子发热(工作时70-80度)的原因 ,及能提些解决此问题建议方案。

附件有 端子烧毁的图片,各位可以看看帮忙分析分析。