回复:应用探讨—SIMATIC T-CPU 的应用

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21059
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-08-07 21:44:07

56楼

quote:以下是引用jacky_andy在2010-08-06 09:59:53的发言:
调试过程中,还遇到一个郁闷的事情。
原装IM174编码器电缆ssi型号在编码器一侧12针的插头和我们采用的编码器B+F结果端口定义直接对应不起来。很别扭。最后没有办法,我们又重新焊的头。
增量型的好像可以对应起来。
不知道西门子的SSI口的编码器和那家的可以直接接起来?
包括FM451系列模块都存在这个问题。不是只有跟西门子的编码器才可以吧?


是的,IM174等FM模块支持与西门子的SSI接口编码器直接连接
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download