发布于 2010-08-08 10:04:15
2楼
需要注意DP通讯中常见的一些问题,比如布线的时候通讯线与动力线分开,最好能单独穿管;距离的话,1.5M的时候不能超过200M,超过32个站要加中继器;DP头接线的时候屏蔽层一定要压在金属片上,终端电阻的设置等等,尽量按照规范要求来做
软件上,如果只是控制启停,然后给个频率设置什么的,不涉及到更改参数的话还是比较简单的
可以参考一下下载中心的例子
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/html/1307.aspx