发布于 2010-08-08 11:15:19
4楼
联系现场人员;反映零线过来就是带电的。经现场电工检查,断开设备接地保护线;设备金属结构仍然和零线近乎短路(很小的阻值)。
现场状况:现场是有两条生产线,间距6米。06年的生产线距离配电柜很近,不生产含有石墨的产品。08年生产线距离较远(供电电源电缆经屋顶跃过),生产含石墨产品,对电器设备污染严重。
所有控制柜、变频器柜(如上图所示)、电机、传动均安装在连接的金属机架、金属连接底盘上(是一完全的等电势体)。对外部只有一个三相150A空气开关和一个接地极。
这种做法应该满足正常的TT和TN供电网络。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?