用PT100来检测温度的话,其实际使用范围也就在500°以下,你现在的读数就有800多,首先会怀疑你PLC内设置的量程有问题。
如果从变量表中读取的数据超过27648,可实际测量一下模拟量的输入值,如果确实超过20mA,若可排除接线问题的话,就是变送器或传感器有问题了。
若实际测量模拟量的输入信号在4-5mA,则说明是模板的接地问题了。