发布于 2010-08-09 11:58:34
12楼
刚又详细问了他一下,原来的输入电源是由380/220的变压器供的,输入电压为225V,而且这个变压器提供其他一些中继的电源,N线是悬空的都没有接地,测量出的工作电流为16MA以上,而且电流有波动有时高达20MA。切断其他负载只给一个点供电,电流也在16MA以上,但有没波动因为测试时间短不好确定有没有。后来换了一个一样的变压器情况一样。再后来就是加装了一个400/220的给输入模块直接供电,此时输入电压为215V,电流明显减小,为11MA,N线依然悬空,工作正常了。这样看来的话就比较奇怪,因为230V以内的电压输入模块都应该正常,而380的变压器又换过2个所以跟变压器也没什么关系。我觉得很可能是其他元件的感应电流导致模块电流波动最后烧掉的