回复:来自西门子技术支持热线的故事:流量累计问题

上钩的鱼

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:新手

注册时间:2010-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-09 21:18:35

9楼

quote:以下是引用yy6118_1在2010-08-07 18:07:43的发言:
或许增加一个中间累计量,即设置每周累计或每月累计,是否可以减少因计算带来的误差呢?

这倒是个解决办法. 原来我也是这么做的. 但是, 自己做的老是不准,还要费大量精力去编程. 其中的原因,最重要是 1.流量波动,而累积频率又不愿做得太高(一般1s); 2.计时不精确. 所以,总是不准. 后来的工程,需要瞬时流量的,可用4-20mA;但是需要累积流量的,要么直接用通讯读数;要么用脉冲.
多说几句,现在的仪表,要是用通讯的话,基本都是Modbus,很少Profibs.所以最便宜的方案,是找个便宜的双口屏,转一下,还能利用上编程口.
譬如销金矿,金非销故有,虽复本来金,终以销成就,一成真金体,不重复为矿.