quote:以下是引用初学者007在2010-08-10 14:29:04的发言:
主题:回复:关于系统防雷 谈谈偶怎样成功的解决了索道的防雷问题(那可是在高山上啊)。控制上面,直击雷非常罕见,主要是感应雷。直击雷,主要靠避雷针,巨大的能量瞬间释放几乎没有防雷器件可以抵挡(别说防雷器件,你们家房子不被炸掉就算不错了,^-^ @-@)。1、防雷的接地要和系统接地尽可能分开,分不开就接入强电的保护接地系统。2、浪涌抑制器等防雷器件的接地线要尽可能的 粗且短,减少接地线带来的电抗(注意不是电阻),让雷电有足够的泄放速度。3、防雷器件要根据需要尽可能选接近工作电压的,动作速度要足够快,也就是说,当线路有感应雷后,器件要迅速动作,尽量少延时。因为感应雷过程的图示有点向正态分布的草帽型,防雷器件如果在雷电上升期间就被泄放,后面就不会有太大问题了。4、尽量选用容量大器件。5、检查雷击损坏的器件,看看雷击是从何处引进的,堵住这个缺口你就成功80%了。6、要经常检查防雷器的好坏,因为雷击是连续发生的,你的防雷器件可能抵挡住3个、4个或若干个大的感应雷,但是当它不能继续承受后续的雷电能量时,后面的被保护器件就会面临被雷击的危险了。
这个是以前讨论防雷的帖子上摘录的,楼主可以在论坛里搜一下
版主也没加精!郁闷!