发布于 2010-08-11 08:29:09
18楼
我想是我没叙述清楚:
实验是一台水压设备,采集和显示使用0-100Mpa传感器和0-100Mpa耐震压力表
1、模拟量采集(AIW-6400)/(32000-6400)*100这没什么异议吧,至于实际零点的漂移问题(漂移小于6400±1%),我使用一个空载时的升沿,将此点定位零点,不知道我的思路对吗?可问题是这台设备在试压时当压力稳定到40Mpa时,仪表显示约39Mpa,问题出哪里了?
2、改动32767/20*4,那4ma时对应理论值应该是6553,这就大于实际100多,所以(AIW-6553)/(32767-6553)*100肯定是不对的。
3、改动为(AIW-6400)/(32767-6400)*100,这次试压结果和仪表完全对应,我知道这个公式是错的,可没办法啊,不然就得在转换过程中乘系数,其实各位想想(AIW-6400)/26376*100和(AIW-6400)/25600*100*系数 不是一样吗?
我困陷其中了,盼各位高手帮我指出错误,谢谢
醉卧美人膝 醒握天下权