暂停分为两种:
1、复位式,先进行现场保存,讲Q、T、C、S、M等以字或双字为单位MOV到空白的V区,然后进行清场(讲它们置零),继续时进行现场恢复,讲V区对应恢复到实际的Q、T、C、S、M等现场。
2、保持式,先进行现场保存,讲Q、T、C、S、M等以字或双字为单位MOV到空白的V区,然后停止所有的执行程序,只将V区数据强制恢复到现场,想要继续时只需要断掉强制现场即可(注意安全啊)
3、混合式,就是根据实际工艺混合使用复位和保持,比较合理,但比较麻烦啊