回复:同时安装wincc v6.2和wincc flexible 2008的问题

ws0866

  • 帖子

    1089
  • 精华

    8
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-03-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-08-11 12:46:37

2楼

好了没问题了,在http://support.automation.siemens.com找Id=29420407就可以了,
应该是先安WinCC V6.2 再安WinCC flexible 2008.如果安了WinCC flexible 2008,只能先把Microsoft SQL Server 2005卸了(但不用卸WinCC flexible 2008),再安WINCC的SQL,再安WINCC,再重安WinCC flexible 2008,这时安的就很快了,只是把WinCC flexible 2008的SQL重安了一下,但flexible工程打开时出错,把%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\下的WINCCFLEXEXPRESS文件夹删掉,再重启flexible会自动生成一个,运行正常.
大概是这样,具体的可以看29420407.
呵呵,希望对大家有用.