4.M174功能(7楼~9楼)quote:以下是引用飞翔的翅膀在2010-07-24 15:59:57的发言:
1.最开始我们做没有伺服输出编码器信号,开环控制,电机能动,调速不明显,是因为在S7T-CONFIG中有一个忽略编码器的选项没有设置。选择该项后,能调速了,但是报跟随误差错误,原因是IM174的配置中,无编码器,不能选不可用选项,而是选择对应的编码器。后来又发现给定的和实际的差太大,这时候应该是给定变量和实际的变量相等,可能还是哪里设置的不对。
2.后来加上编码器,但是在程序里使能加不上,发现IM174的I/O端子RDY信号必须返回。在用东能的伺服中,发现他的动态性能不好,跟随误差太大,试着改了增益多次,还是不好。
3.在飞剪中,有HOME的MODE 4情况,需要注意用法。在做OUTPUT-CAM时,S7T-CONFIG中需要选择飞剪轴,而不是送料轴。当时配置了位置方式,程序中却是用了时间方式的凸轮输出,不匹配,应该使用基于时间的方式。
4.如果在PLC程序里使用T-CPU的I/O地址,需要把他们定义到0--63范围内,调用读写过程地址功能块,才能操作。如果大于63,只能在S7T-CONFIG中配置,属于工艺I/O。IM174上的I/O都是工艺I/O点,PLC程序不能读写。