quote:以下是引用ACHILLIES在2010-08-10 15:02:37的发言:
故障F006:欠电压。
根据上述描述,应该是端子3U1,3W1处的电压低于【P078.002*(1+P351/100%)】的时间大于在P086中设置的“再启动”时间。
建议楼主用表量一下励磁进线电压,或者查看参数r016(励磁进线电压)看看是不是电压有跌落,如果又跌落可以设置P351和P086让励磁电压监控功能变得迟钝些。
另外装置再报此故障时,通过参数r047.001看一下故障值,如果是1,再看r047.002中是哪一相欠电压(如果是励磁此值应该为3);如果是4,则是前述监控功能起的作用。
不过现在也可以查看以前的故障信息:如果r947.009=006,表示故障号为F006,然后查看r949.009中的故障值,用前述方法分析。
如果电源没有问题,可能就是装置本身的问题了,建议更换励磁电源板。
都看了,励磁电源和电枢电源都是正常的,今天已经拆板了,谢谢你。