他的电源是PLC直接给的吗?
如果不是,就拿个中继并联到接触器上给个电源信号去PLC。还有,接接触器的一个常闭信号去PLC和一个常开信号去PLC。常开和常闭同时用上主要是为了更安全。防止粘连和人手按接触器可能会造成的影响。还有上面说过。监视接触器的吸合时间和释放时间。