请教200通过自由口连接微型打印机的问题
我想把一个VD6000的整数转换成ASCLL后,在打印机里打印,转换后的ASCLL码是从VB7000开始的10个字节的字符串,(RTA VD6000, VB7000, 16#A3)请问一下我在定义XMT VB2000 0,时,VB2000信息长度的大小是10个字节还是4个字节,我看过下面这个链接应该是4个字节
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=3&a_id=611776&s_id=0&num=13#anch
VD6000占四个字节。所以,转换后VB7000也占4个字节
可我不太理解为什么是4个字节,假设VD6000里面的数据时12345.679按照我的理解如果是4个字节,那不是只打印了10个字节的前4位(1234)吗?如果要发送VB7000这个ASCLL码的话是不是用MOVB VB7000,VB2017就可以了?