我做过的,基本上都是用4~20mA读瞬时值,在PLC中做累计。这种方法比较通用,施工各方面也相对容易些。
用流量计输出的脉冲来统计,一方面是感觉上总觉得有点不舒服(纯个人感觉),主要是瞬时值总是要读的,再读脉冲,要增加接线、增加I/O点。
用通讯方式直接读流量计的累计值,从数据的一致性以及数据的准确性等来说,这种方式确实是比较好的,而且不怕中间有通讯中断。但是通讯上通常都是485方式,一方面是因为总线型的,中间出现问题时容易影响后面,另一方面,需要用CP340/CP341模块,需要编程等等,也挺麻烦。