quote:以下是引用tak在2010-08-09 12:18:48的发言:
请问如何锁定AQW的输出?就比如说plc上次aqw0输出10mA,PLC掉电又上电后还能输出10mA,这个怎么来实现?
这个可以设置在永久存储区中,200CPU中有一个充电电容,这个就相当于是一个电池的作用。你可以通过程序来设置哪个区域段为永久保存区,这样断电之后上电之后还是会有一千的数据。