回复:请教,TP177A和WINCC同时和200PLC用DP方式通信,只能通一个,为什么?

寒音

  • 帖子

    1394
  • 精华

    6
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-13 00:40:34

8楼

屏和上位机都要取消“总线上唯一主站”选项。
实际上屏和上位机都是作为主站的,当激活了总线上唯一主站选项后,两台设备都会认为总线上只有其一台主站,先联到网络的设备会独占总线的使用权,后联到网络的设备无法获得网络的使用权,因而无法与PLC通讯。
没有