回复:我现在想用PLC检测接触器的状态,请问这样的程序应该注意哪些问题

墨菲斯托

  • 帖子

    491
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2005-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-13 12:29:03

14楼

各位的方法都很好,但有个弊病,万一接触器主回路触点故障怎么办,所以用辅助点是不可靠的,最好是利用两个380V线圈的继电器,1号继电器线圈接A、B两相,2号继电器线圈接B、C两相,信号线串联到2个继电器的开点,当接触器吸合时,产生控制信号,而3相中任何一相断路,就没有信号输入。这是电气里的断相保护电路,最稳妥了。