今天纸机所有传动点跳停,我检查逆变器全都报通讯故障,发现PLC CPU2上面的指示灯全都一闪一闪的,而CPU1停止指示灯一闪闪,其它都正常,于是我把两个CPU都打到STOP状态,把电源断开30秒,重启后,CPU2依然所有指示灯一闪一闪的,我把储存卡拔出,再断电,重启CPU2还是一样,我想了一想硬件问题,我从仓库领出一块新CPU,更换上后,状态跟CPU1一样,CPU1这种情况是程序掉了,我重新下载程序后整个PLC恢复正常。(两个CPU不是使用沉余作用,而是分两个CPU来控制。)
这种情况是硬件那里坏了?活者还有什么原因造成? 各位工程师请指点。