em231会使输入信号衰减吗

已锁定

kkz

  • 帖子

    252
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2007-01-14

普通 普通 如何晋级?

em231会使输入信号衰减吗

1055

7

2010-08-13 19:19:36

我用EM231与德国盖米公司4线制的4-20mA类型的流量计相连。流量计用作计量进水流量,结果发现当水阀门开启后的10秒内,流量由小变大,逐渐增加到最大值,之后便稳定下来,这样累计流量误差较大。而如果将该流量计经过模拟量隔离栅接入cpu224XP的电压类型的模拟量后,当然隔离栅是将流量计的电流类型转换为cpu模拟量需要的电压信号接入cpu的模拟量输入端。结果发现水阀门开启时流量计即可达到最大值,这样累计流量误差极小。这样看来,em231有使信号衰减的作用吗?该如何解决呢