发布于 2010-08-13 20:34:18
12楼
流量测量本身就是个大问题,否则也不会出现这么多类型的流量计。你看看压力和温度才几种类型的传感器?
另外气体和蒸汽的流量一般还需要补正,很多场合都没法或没有做流量补正。
当然,流量计本身的安装问题、使用问题,介质本身问题(比如蒸汽带水)都会严重影响流量计的测量
所以不能把误差简单的归结为流量累积这一个环节
当然,算法本身应当尽可能做到完善,比如real数据计算的误差就可以采用特殊方法来解决。
为了处理各类流量,我编过不少模块,比如:
开方和小信号切除、理想气体补正、煤气补正、蒸汽补正、流量累积等等
流量处理这个话题实在是值得一谈的话题啊
有生之年,狭路相逢,终不能幸免