400系统停电后出现的问题

已锁定

hege377

  • 帖子

    300
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2010-08-05

普通 普通 如何晋级?

400系统停电后出现的问题

1330

15

2010-08-14 11:58:42

我公司一台设备用的是CPU 414-2DP的PLC控制,前几天因公司要接电缆,停了变压器.五六个小时后机器上电发现WINCC和PLC连不上了,检查CPU时发现有红灯在亮,CPU是STOP状态,电源模块指示电池没电了,于是换了两电池.然后CPU可以运转了,手动进行一些动都还可以.
机器空循环工作也可以.
但自动工作时却动作中断,不能和过去一样工作了.
原以为是外围感应器问题,折腾了很久,没发现问题.

于是PG连线,对比一下程序,发现CPU中的程序和机器内的程序有很多不同的地方,二十几个FC块以及十几个DB块内容不同.显然机器内运行的程序是机器刚出厂时调试前的程序,后来调整添加的一些东西都没有了.

到此我有一个疑问:为什么CPU中的程序会不同?难道CPU中可以存储几套程序吗?