购买的一只Pt100的一体化温度变送器,由于现场安装限制,打算将传感器与变送器分开安装,这样需要在传感器与变送器之间加延长线。变送器与传感器一端有三个接线端子。传感器端两根金属丝分别连接到变送器的三个端子,其中一个金属丝将变送器的两个端子短接。请教,这是三线制连接吗?如果我加接导线,只需用两根长度相同的导线,一端与传感器的两根金属丝相连,另一端与放在50米远的变送器相连,其中一端与变送器的两个端子短接。这样不会影响变送器的精度吗?
可是,我在用变阻箱代替Pt100传感器对变送器测试时发现,用两根长度相同导线与用3根长度相同的导线与变送器相连时,变送器输出的值变化较大。比如在变送器输出10mA时,两根导线连接时电阻值是121.6,而三根导线连接时则输出121.9。因为是作实验,我用的导线大约50公分。
究竟该按照哪种方式连接延长线才不影响变送器原来的精度?