5楼

我刚查了一下ADI4资料,X3上14、15、16、17分别为"Drive enable" of Axis 1, 2, 3, 4 relay contact 1; 47、48、49、50分别为"Drive enable" of Axis 1, 2, 3, 4 relay contact 2。
你的意思是不是在NC处于急停或报警时,PLC给一个信号到需要使能控制的轴对应的使能继电器1或2上即可?