回复:这是三线制的连接吗

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17128
  • 精华

    63
  • 被关注

    888

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-08-15 07:44:47

1楼

1、你说的就是三线制的接法,pt100的那边的三个端子上的线实际到测温头也是只有两棵线,用三颗线的目的就是为了减少线路电阻,使测量更准确,还有四线制接法,就是pt100的两个线头各引出两棵线,这样比三颗线的更准确,只是这样做的意义不大所以一般三颗线就够了,如果你300的温度模块的话你就能看到上面的端子是要用4个的。
2、不会影响精度,因为线路的阻值是一个固定值,所以引起的温度误差也是一个固定的。
3、因为有了误差所以你要在程序里面来做一个修正。
4、如果为了更准确当然是四线制的更好了。但是电流的变化和温度变送器的精度也有关系的,不只是线路电阻的问题。
5、如果你使用接收电阻信号的温度模块就不存在这个问题了。
活到老,学到老!为了生活学习吧!