pt100那边只有两根大约50公分的金属丝引到变送器的传感器接线端子。当与变送器相接时,只是用其中的一根金属丝短接了变送器的两个端子,而不是从线头引出三根线,这样在三个端子一侧的导线长度并不相等,由于导线长度不长,所以产生的误差或忽略不计,或者已由厂家在变送器中作了处理。所以我想应该不是三线制的连接,虽然有三个端子。如果将传感器的两根线延长50米以上,再接入变送器,变送器输出的电流还是线性的吗?精度不会受影响吗