回复:PCS7 v5.2升级问题

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-16 09:07:17

3楼

1.正常来讲,和下位机关系不大。
2。 “比如:模拟量块MEAS_MON等可以采集到数据但是量程上下限,报警上下限等不允许改动了”这种情况,可以查看一下“用户管理”,给相应的画面权限更高级一些就可以了。
3。由于V5.2的数据库是SYBASE,而6.1是SQL SERVER,这个重大的变化,是升级中最需要注意的地方。而且V5.2的FACEPLATE是OCX控件的方式,而V6.1的FACEPLATE采用的是过程对象的方式。这个是一个本质上的改变。但V6.1还是支持OCX控件方式的。如果仅升级到V6.1那么问题还是不大的。但V7.0以上,就不再存在OCX控件的方式了。因此,建议LZ还是好好的看看我提供的资料。升级项目是一个风险系数较大的项目,在替换产品之前一定要做好充足的准备,试验和保护措施。