各位:
我公司一个S7315-2DP该系统由于布线的问题始终存在干扰信号,最近有一个KF02的AI模块,有4线和2线4-20mA两种信号接入,共八个模拟量通道,现在有一个回路(2线制流量计回路)出现最大值(从WINCC上看),将万用表串进去,万用表测得电流从4mA,瞬间达到20mA,我将该点接到其它模块的备用通道,并加信号隔离模块,该回路示值0,但是流量表本身仍显示流量(其本身带显示),为什么?而且其它回路出现显示一个小的述职的状况?
2、模拟量输入2线制和4线制的接线有区别么?四线制的信号,需要将负极与该模块的M端短接么?
请教各位该怎么办