背景数据块可以用呀,经常直接调用当FC/FB的输入量。
只要你别乱写就是了,有的数据会参加运算,因此改了会修改运算结果(偏题了)。
按程序语法来说,是没有问题的,难道真的是背景数据块的问题?有谁模拟了没有?

像2L说的那样,在FB中,直接OPEN之后,调用DI/DB,读写都没有问题呀。

是不是其他什么问题导致了这段故障哟?
有DB100吗,DB100建了60以后的变量了吗?对于前面说的格式不一致,我觉得不是这个原因,格式不一样顶多就是你以这种格式看数据看不懂,但是数据肯定是能进行传送的。
报错之后CPU诊断信息呢?
好好学习,天天向上