发布于 2010-08-17 09:15:33
5楼
各位:
四线制的信号,需要将负极与该模块的M端短接。这是必须的,不然会是最大值。我将原来各通道与M端短接线断开,与不断开是一致的。
加信号隔离模块效果是明显的,可是空间不够了。干扰较大的话加信号隔离器。
二线制用过几次,用PLC供电不是很稳定,距离远了或干扰性较强干脆用隔离配电器器转成4线制接线。
信号线的屏蔽层必须接地。有明显效果,遇到过屏蔽层经过一段干扰区之后能打出火花,信号乱跳,接地后风平浪静。信号线接地是必须的,而且是一端接地,曾经两端接地,出现了信号跳跃,断开一侧后就好了。
这样下来干扰基本能解决。
至于与cpu的M端短接没有用,另外CPU的M端需要接那里?