quote:以下是引用大名丁丁在2010-06-03 13:33:05的发言:quote:以下是引用凌波微步在2010-05-31 16:03:29的发言:
锅炉汽包水位一般都采用三冲量的方式来进行调节。
yhgcqzd大侠的答案正确!
西门子PCS7配置PS库,有相关的补偿功能块,用于风量补偿,蒸汽补偿,流量补偿。可在副调中使用相关的补偿功能块,然后进入PID三冲量调节。
我们通常都这么做,效果不错。
不用这么复杂,直接用耐高压的电浮筒就行。
你说的是仪表测量方法。我说的是控制方案。
如果测量方法很准确了,就根本不用这么复杂的控制了。但有些工艺场合的测量方法并不相同。因此控制方案也自然不一样了。