回复:锅炉汽鼓液位测量探讨

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-17 09:20:52

16楼

quote:以下是引用大名丁丁在2010-06-03 13:33:05的发言:
quote:以下是引用凌波微步在2010-05-31 16:03:29的发言:
锅炉汽包水位一般都采用三冲量的方式来进行调节。
yhgcqzd大侠的答案正确!
西门子PCS7配置PS库,有相关的补偿功能块,用于风量补偿,蒸汽补偿,流量补偿。可在副调中使用相关的补偿功能块,然后进入PID三冲量调节。
我们通常都这么做,效果不错。


不用这么复杂,直接用耐高压的电浮筒就行。

你说的是仪表测量方法。我说的是控制方案。
如果测量方法很准确了,就根本不用这么复杂的控制了。但有些工艺场合的测量方法并不相同。因此控制方案也自然不一样了。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。