知道为什么要将输入的负端同24Vdc的负端短接吗?
这种型号的模块的共模干扰(Ucm <2.5 V) > 70 dB,是在共模电源<2.5V的条件下得到的,70dB是Siemens S7-300手册中的数据。
在现场,干扰电压是很容易超过2.5V的,当干扰电压>2.5V后,通道的线性关系就不对了,产生误差。
正确的方法是用1000pf/100V的电容短接在输入负端和电源负端,让交流信号通过电容流入参考地(24V负端),而直流信号不受影响。