一、如果副回路Manual=True时,首先,让副回路设定值(SP_INT)与副回路测量值(PV_IN)相等。其次,再让主回路输出值(LMN)与副回路设定值(SP_INT)相等,以便为将副回路切换为Automatic=True时的瞬间,副回路SP_INT接受主回路的输出值(LMN),即副回路接受RSP给定,所以应保持SP_INT=PV_IN。即:
1、SP_INT=PV_IN;
其中:SP_INT------------副回路设定值
PV_IN------------副回路测量值
2、LMN=SP_INT;
其中:LMN---------------主回路输出值
SP_INT------------副回路设定值
二、当副回路Manual=True时,主回路此时也应该为Manual=True方式,因此,还应将主回路的手动输出值(MAN)与主回路输出值(LMN)相等,以保证副回路在切换为Automatic=True时的瞬间,主回路的输出值(LMN)不受主回路的手动输出值(MAN)影响。即:
MAN=LMN;
其中:MAN---------------主回路手动输出值
LMN----------------主回路输出值
三、主回路切换为Manual=True方式,也应让主回路设定值(SP_INT)与主回路测量值(PV_IN)相等,以保证主回路切换为Automatic=True方式运行时,主回路PID调节输出值(LMN)无扰动。即:
SP_INT=PV_IN;
其中:SP_INT------------主回路设定值
PV_IN------------主回路测量值
四、在副回路切换为Automatic=True方式运行时,应将副回路的手动输出值(MAN)与副回路的PID调节输出值(LMN)相等,以保证再将副回路切换为Manual=True时瞬间,副回路控制的调节阀开度保持不变。即:
MAN=LMN;
其中:MAN---------------副回路手动输出值
LMN---------------副回路输出值
五、以上所述,可能比较繁杂,请自己仔细理解掌握。