回复:TCPU+S120 在朝一个方向运动,碰到一个接近开关,进行定位。

谋杀寂寞

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2004-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-18 11:03:53

6楼

此问题关键在于消除开关延时,所以必须用到测量功能
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。