发布于 2010-08-18 11:55:37
9楼
一点不成熟的看法,仅供参考!敬请各位同行指正!
1、逻辑混乱
只见置位,没有复位,如何工作,如何进行循环?
M1.1冒出来又没有继续参与工作。
SM0.1置位M1.0似乎可以不用,直接用I0.0加上限制置位M1.1即可
就算SM66.6是脉冲结束的标志位,M1.2和M1.3同时置位无法完成楼主的意图。何况没有见过这么用SM66.6的。一般调用脉冲完成的中断。
2、脉冲发生错误。
SMB67没有赋值
SMW68没有赋值
PLS一般为边沿触发调用
停止时必须再用一次PLS
以上仅供参考,如有差错,敬请原谅!