各位前辈,小弟最近一直为这个问题烦恼。s7-224上只有两个PTO口,但有四个步进电机要控制,又不想再多加控制模块(因控制任务不太复杂),幸好同时工作的电机数不超过2台,因此想用一个PTO口控制两台步进电机,请问高手,该如何设计系统?可以用继电器控制PTO口到电机驱动器的电缆以实现方案,还是用继电器控制驱动器到电机的电缆间的通断来实现方案,或者前两者均不可行,一个PTO就只能与一个步进电机匹配。切望高手指点迷津。