目前公司在用一台西门子软启动3RW4055,没使用外部旁路接触器,那么现在控制段只接了1.3启动/停止信号和98.95报警信号,13.14/23.24接线端都没接线,现在出现的问题是:启动软启动后,电流是缓慢上升的,一直到500多A后工厂外部空开跳闸,软启动过载报警,重新上电后启动又出现相同报警.问提是以前使用同样的系统(软启动和电机,负载)电流只上升到200A就启动成功,不过以前使用了外部旁路接触器,这次没用.
补充一点参数设置,Ie是100,xIe是4.
请教一下各位,使用内部旁路接触器,是否需要接线13,14?