回复:应用探讨—MasterDrives VC 常见故障及诊断

feel

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-18 21:53:24

2楼

我遇到F082,F056故障,这些报警都是出现后,设备停机后,报警又自动复位。因是多电机同步控制,当时认为SLB的通讯环和CBP的通讯是独立的,他们不会相互影响。然后我们就从Profibus-DP通讯入手,检查了接头,更换了一块CBP板后,试机OK。由此判断,CBP的通讯会影响到SLB的通讯环。