这个程序有什么问题

已锁定

笨笨学习

  • 帖子

    67
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2010-05-21

普通 普通 如何晋级?

这个程序有什么问题

661

6

2010-08-18 22:34:07

各位高手好,我编写了一个程序,在这个程序中当手动和自动进行转换后(I0.0=M0.0)Q0.1在编程软件中可以Q0.1是有输出的,但我接到设备上时,只有网络9中的Q0.1有输出,而网络8中的Q0.1在编程软件中有输出,而在PLC上无输出,当我将网络中Q0.1变成Q0.2 后一切正常,这是为什么,请大家指教。谢谢大家
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD I0.0
= M0.0
Network 2
LD I0.1
= M0.1
Network 3
LD I0.2
= M0.2
Network 4
LD I0.3
= M0.3
Network 5
LD I0.4
= M0.4
Network 6
LD M0.0
A M0.1
A M0.3
AN M0.2
TON T37, 20
Network 7
LD T37
EU
TOF T38, 20
Network 8
LD T38
= Q0.1
Network 9
LDN M0.0
A SM0.5
= Q0.1