楼上的参数设定,完全正确。
再补充一点:MM440的新版本2.11,P2850的范围从原来的6000.0增加到9999.9
并且时间可以是秒,也可以是分钟。也就是参数P2851=1是延时断开(秒),如果设定=11则为延时断开(分钟)。这意味着最长作用时间可以是接近一周。