回复:应用探讨—MasterDrives VC 常见故障及诊断

sunyy

  • 帖子

    424
  • 精华

    11
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2008-04-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-19 08:33:57

4楼

当使用6se70时,如其母线带有几个逆变器,在逆变器上R006为510-540VDC,当变频器没有全能时,逆变器运行后,DC电压迅速降低,直到欠压故障发生。原因是当变频器没有使能enabled时,只有预充电部分开始工作,导致装置在DC电流大时报F008